Merhabalar,

VFD007E21T model sürücü kullanıyorum elimde motor ayarları girildi ama kalkış frekansı 11 Hz yi geçemiyor sebebi nedir acaba?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Motor Sürücü Kalkışı

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle aşırı akım çekilmesinden dolayı sürücü akım azaltma ile frekansı arttırmıyor.
1- Sürücü monofaze olduğu için motor bağlantınızı kontrol edin 220V a göremi bağlı (Yıldız-Üçgen)
2- Sürücü hızlanma rampasını azaltın (01-09) yada arttırın bu 11 hz değerinde değişiklik olacakmı
3- 07-12 yi arttırın VF eğrisi Voltaj değerini yukarı çekecektir böylelikle çekilne gücü voltajdan karşılayıp aşırı akımın çekilmesini azaltabilir.
4- Kesinlikle motor mekaniğe uygunmu onu kontrol edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye