Acil Durdurma
- amasyalı
- Mesajlar: 191
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Acil Durdurma
Delta hız kontrol cihazlarında Yavaşlama zamanı 10 sn yapılmış bu cihazı Açil durdurma butonuna basınca direk 0 HZ çektirebilir miyiz. eğer böyle bir uygulama var ise hangi girişi kullanmamız gerekiyor hangi parametreleri atamalıyız.
- İslam
- Mesajlar: 1331
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Acil Durdurma
Merhaba,
Kullandığınız Delta ürünün model kodunu paylaşırmısınız?
Kullandığınız Delta ürünün model kodunu paylaşırmısınız?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- amasyalı
- Mesajlar: 191
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Acil Durdurma
Genelde VFD-E serisi
- amasyalı
- Mesajlar: 191
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Acil Durdurma
VFD-E serisi ile C2000 plus 160 KW
- İslam
- Mesajlar: 1331
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Acil Durdurma
Boşta olan herhangi bir inputunuzu Çoklu Adım Hız Komutu tanımlayıp ilgili frekans parametresinide 0hz olarak ayarlarsanız bu inputu verdiğinizde hızınız 0hz set edilip motorunuzu durduracaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- amasyalı
- Mesajlar: 191
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Acil Durdurma
Verdiğinz cevaplar için teşekkür ederiz.
inputun birisi aktif olmadığı sürece cihaz 0 frekansda kalsa o input aktif olunca diğer inputlar ayarlanan görevleri yapsa mümkünmüdür. örneğin 1.input ileri yönde 50 Hz 2.input geri yönde 50 Hz çalışdığını düşünelim 3.input aktif değilse 1,input ve 2.input 0 hz olarak kalsın. 3.input aktif ise 1.input veya 2. input ayarlandıkları Hzde çalışsın
inputun birisi aktif olmadığı sürece cihaz 0 frekansda kalsa o input aktif olunca diğer inputlar ayarlanan görevleri yapsa mümkünmüdür. örneğin 1.input ileri yönde 50 Hz 2.input geri yönde 50 Hz çalışdığını düşünelim 3.input aktif değilse 1,input ve 2.input 0 hz olarak kalsın. 3.input aktif ise 1.input veya 2. input ayarlandıkları Hzde çalışsın
- İslam
- Mesajlar: 1331
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Acil Durdurma
Sürücünün ilgili girişini N.C kontak ayarlayıp 0hz sabit hız atayarak test edebilirmisiniz.
VFD-E serisi sürücü için 04.09-->4 yaparsanız MI3 inputu N.C kontak olacaktır.
VFD-E serisi sürücü için 04.09-->4 yaparsanız MI3 inputu N.C kontak olacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey