Asda b2 DI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
cenkara
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 May 2018, 05:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Asda b2 DI

Mesaj gönderen cenkara »

Merhaba
Asda b2 sürücü Dijital input yada dijital output kısmında a ve b kontak ne anlama geliyor
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1395
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda b2 DI

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Kontağın NO ya da NC durumunu belirtmektedir.
kontak.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
cenkara
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 May 2018, 05:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda b2 DI

Mesaj gönderen cenkara »

Merhaba
Şimdi makinede şöyle yapmışlar sadece puls direction girişi birde alarm çıkışı var . Parametrelerde servo on b yapılmış emergency a yapılmış ama fiziksel giriş yok. Anlamadım
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1395
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda b2 DI

Mesaj gönderen İslam »

DI durumu N.C yapıldığı için sürekli olarak Servo ON sinyali geliyor. PLC tarafından pulse ve frekansı gönderildiğinde direkt olarak çalışacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
cenkara
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 May 2018, 05:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda b2 DI

Mesaj gönderen cenkara »

Merhaba
Eski versiyon ASDA B yerine ASDA B2 elektronik dişili oranı
ASDA B Gear 1 1/2
Gear 2 1/2 idi

ASDA B2 Gear 1 1/2 oluyor
Gear 2 1/2 olmuyor 16/2 olarak değişmiyor.
Sonuçta sürücü değiştiriyorum bu dişli oranlarını neye göre belirlemeliyim çünki motor yavaş dönüyor.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1395
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda b2 DI

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

ASDA-B serisi servonun encoder pulse çözünürlüğü 10.000 pulse'dir. P1-44 parametresine 10.000, P1-45 parametresine ise 1 turun istediğiniz pulse değerini girersiniz. ASDA-B2 serisi servonun encoder pulse çözünürlüğü ise 160.000 pulse'dir. Buna göre oranlama yapıp parametreleri ayarlayabilirsiniz. Servo Sürücülerde Elektronik Dişli Oranı ile Devir ve Çözünürlük Hesabı
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
cenkara
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 May 2018, 05:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda b2 DI

Mesaj gönderen cenkara »

Merhaba
Yoladığınız linki inceledim inanın takıldım basit belki ama

ASDA B de P1-44 1 , P1-45 2 girilmiş buna göre ASDA B2 de P1 - 44 ve P2 - 45 parametresi ne olması gerekir.

Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1395
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda b2 DI

Mesaj gönderen İslam »

P1-44-->8
P1-45-->1

olarak girip test edebilirmisiniz?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
cenkara
Mesajlar: 17
Kayıt: 23 May 2018, 05:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda b2 DI

Mesaj gönderen cenkara »

Merhaba

P1-44-->16
P1-45-->2

Böyle yaptım oldu .
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön