Yardım

Cevapla
Kullanıcı avatarı
dragosv
Mesajlar: 44
Kayıt: 16 May 2023, 10:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Yardım

Mesaj gönderen dragosv »

Hiç Delta servo ile çalışmadım, bu yüzden milyonlarca sorum var.

Mutlak enkoder motorlu bir ASDA-A2'm var, "sıfır" konumunu nasıl değiştiririm? Mesela ben "0 konumu"nun (HOME) 20000 LUU değerinde olmasını istiyorum (Siemens'te böyleydi)

Bunu nasıl yaparım Basit bir dönüş hareketi için.

Teşekkür ederim !
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9286
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Yardım

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dragosv
Mesajlar: 44
Kayıt: 16 May 2023, 10:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Yardım

Mesaj gönderen dragosv »

Cevabınız için teşekkürler ve işe yaradı. Ama başka bir sürprizim daha var.

Birkaç resim ekledi ve "Return to HOME" dediğimde "Default HOME"e gidiyor. Neden ? Veya nerede hata yapıyorum?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8195
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Yardım

Mesaj gönderen Turhan »

P6-01 parametre değeri 2000 iken aşağıdaki adımları uyuglamalısınız.

1. P2-69 = 1 (Absolute motor seçilir)

2. Motor Home noktasına götürülür ve P2-08 = 271 (P2-71 aktif edilir)

3. P2-71 = 1 (Sıfır noktası öğretilir)

Bu işlemler tamamlandıktan sonra ayrıca bir home işlemine ihtiyaç duymazsınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
dragosv
Mesajlar: 44
Kayıt: 16 May 2023, 10:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Yardım

Mesaj gönderen dragosv »

Teşekkür ederim
Cevapla