"HOME OK" kontrolü

Kilitli
Kullanıcı avatarı
dragosv
Mesajlar: 44
Kayıt: 16 May 2023, 10:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

"HOME OK" kontrolü

Mesaj gönderen dragosv »

Mutlak kodlayıcı motorum var. " HOME " yaptım ve her şey yolunda. Servo PLC'yi yeniden başlattım. "HOME OK" durumum olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim? Veya "HOME"un tamamlandığını nasıl kontrol edebilirim? Veya mutlak kodlayıcıyla hiçbir şeyi kontrol etmem gerekmiyor mu? Size "HOME OK " olduğunu söyleyen herhangi bir parametre var mı?
2.jpg
1.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8283
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: "HOME OK" kontrolü

Mesaj gönderen Turhan »

Absolute Encodere sahip sistemlerde encoder değeri enerji kesintisi sonrasında sıfırlanmadığı için her bir proses başlangıcında home işlemi yapmanıza gerek kalmamaktadır. Eğer sistemi başlangıç noktasında konumlandırmanız gerekir ise Absolte pozisyon komutunu kullanmanız yeterlidir.

Re: Yardım

.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kilitli

“Servo Forum” sayfasına dön