tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mehmet2259
Mesajlar: 23
Kayıt: 20 Mar 2020, 10:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data

Mesaj gönderen mehmet2259 »

merhabalar kücük bir projede kullanmak için tp70p-16tp1r sahibiyim. ancak bir sayaç okumak için hızlı sayıcı kullanmam gerekiyor ss-sa-se serisi gibi c235 i kullanabiliyormuyum ? ve kalıcı data aralığı nedir. pdf e ulaşamadım. bu konuda yardıma ihtiyacım var.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1306
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

C251 sayıcı ile X0-X1(2-faz, 2-İnput) ya da C235-C236(1-faz,1-input) sayıcıları kullanabilirsiniz. Kalıcı Data Register(D) bölgesi ise; D408-D599 ve D2000-D3919 aralıdır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
mehmet2259
Mesajlar: 23
Kayıt: 20 Mar 2020, 10:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data

Mesaj gönderen mehmet2259 »

cevap için teşekkürler
iyi çalışmalar dilerim.
Cevapla