hmı 2 plc haberleşme

Kullanıcı avatarı
vedattg
Mesajlar: 34
Kayıt: 11 Nis 2018, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen vedattg »

merhaba hmı ve 2 adet plc haberleşme yapıp 1 ve 2 plc data yazıp okumaya çalışıyorum.
hmı ile 1 sarım yazdım deyer ilk 10 motorun turunu kontrol etmek.2 sarım deyerim diyer 10 motorun turunu kontrol etmek istiyorum.link haberleşmede okuma yazma yapamadım.yardımcı olmanızı rica ediyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Oğuzhan
Mesajlar: 83
Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Merhaba;
PLC istasyon numarasını örnek olarak 1 ve 2 yaptıktan sonra HMI tarafında okuma ve yazma yapılacak datalarda PLC istasyon numarasını seçmeniz gerekir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
vedattg
Mesajlar: 34
Kayıt: 11 Nis 2018, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen vedattg »

merhaba bir yerde hata yapıyorum kontrol edermisiniz lütfen 2 plc göremiyorum
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
TahaIsı
Mesajlar: 12
Kayıt: 29 May 2023, 11:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen TahaIsı »

Hmi ' Master olacağı için haberleşme ayarlarınızı "Delta Controller ASCII" ayarlayıp cihazlarınızla aynı port farklı istasyon adresleriyle haberleşebilirsiniz.
Resim
PLC programınızda gerekli haberleşme ayarlarını ekledim , Rs-485 portlarına doğru bir bağlantı sağladıktan sonra ekran üzerinden haberleşiyor olacaksınız. Ekran içerisinde de elementlerinizin istasyon adreslerini ilgili plc ile eşleştirdiğinizden emin olunuz "1" ve "2" istasyon numaralı olmak üzere 2 adet plc programları aşağıda güncellenmiştir.
MASTER SARIM.dvp
SLAV 1 SARIM.dvp
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
vedattg
Mesajlar: 34
Kayıt: 11 Nis 2018, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen vedattg »

çok teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
vedattg
Mesajlar: 34
Kayıt: 11 Nis 2018, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen vedattg »

Haberleşmeyi ASCII olarak yapamdım. PLC_C 235 kabul etmiyor.giriş adresi geçersiz uyarısı veriyor.
Kullanıcı avatarı
vedattg
Mesajlar: 34
Kayıt: 11 Nis 2018, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen vedattg »

sistemde 20 motor var.3 adet cpu 1 adet hmı ile kontrol etmek istiyorum. hmı deki 1. sayıcı deyerim ilk 10 motorun kontrolunu yapacak.2 sayıcı deyerim diyer 10 motor grubunu kontrol edecek.
1.cpu 1--8 sayıcı
2.cpu 9--16 sayıcı
3.cpu 17--20 sayıcı kullanacağım.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1360
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Delta Controller ASCII/RTU olarak driveri seçtiğinizde Hızlı Sayıcıları kabul etmiyor bu bilinen bir durumdur. Eğer bu driveri kullanacaksanız PLC içerisinde sayıcınızı bir data ile eşleştirip onu okumayı deneyin ya da sistemde sadece Delta DVP PLC varsa driveri Delta DVP PLC olarak seçerseniz C235 gibi Hızlı Sayıcıları kullanabilirsiniz.
dvp.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
vedattg
Mesajlar: 34
Kayıt: 11 Nis 2018, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen vedattg »

14ss2 istasyon adresini 2 yapmıştım.3 yapmak istiyorum ama rs 232 haberleşme sağlanmıyor.bunu nasıl yapabilirim.
3 adet 14ss2 link haberleşme yapmak istiyorum.
hmı master
1.cpu 1 istasyon
2.cpu 2 istasyon
3.cpu 3 istasyon
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8983
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı 2 plc haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

D1121 datasına yazacağınız değer plc istasyon adresini belirler.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla