Mesaj gönderen Harunkes »

Merhaba.

Delta b10E615 Kontrol paneli ile Siemens s7 300 kontrol ediyorum. Plc içinde ki 1 saniyelik clock ile sayıcıyı saydırıyorum Plc içinde saniye saniye görebiliyorum, Yalnız Hmı tarafında saniye saniye saniye göremiyorum.
Aşada videosunu ektim daha net anlaşılması için.


https://www.youtube.com/watch?v=L3azKuYheEw




Haberleşme Bilgilerinden Şu şekilde

Resim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8911
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Haberleşme gecikme zamanını "0", zaman değerini 300 ve tekrar adedini 3 ile deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7859
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen Turhan »

Haberleşme gecikmesi zamanını: 0
Zaman: 300ms
Tekrarlama: 3 olarak ayarlarınızı değiştirerek deneyiniz.

Bu ayarlar dışında haberleşme kablo bağlantınızın shild ve ekranlı kablo kullanarak sisteminizdeki topraklama hattını ayrıcalıkla kontrol ediniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Harunkes
Mesajlar: 22
Kayıt: 20 Eki 2018, 15:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen Harunkes »

Dediklerinizi yaptım ama değişen bir şey olmadı.

Aynı programı B10S615 e yüklüyorum aynı ekranın ethernetsiz modeli bundan sorun olmuyor. ama B10E615 D böyle sorun oluyor. Önerisi olan varmı.
Kullanıcı avatarı
provalve
Mesajlar: 59
Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen provalve »

Benzer bir sorun bende de var . ayni program ethernetli modellerde daha yavas,ethernetsiz modellerde cok daha hizli haberlesiyor. Bir cozum bulamadim ben.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7859
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen Turhan »

Belirttiğim haberleşme ayarları ve haberleşme kablonuz dışında farklı bir öneride bulunamıyorum. HMI COM-2 portunu farklı bir cihaz ile test ettikten sonra sorunun devam etmesi durumunda ürünü aldığınız bayii ile iletişime geçip HMI'yi test etmesini isteyiniz.

Delta Electronics Partner Ağına Buradan ulaşabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Hakan_egypt
Mesajlar: 49
Kayıt: 21 Şub 2019, 18:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen Hakan_egypt »

merhaba
sistemde
3dop110is
3 tane 28sv+(5x04pt modulu var her birinde)
15adet dtc
dop uzerindeki com2 uzerinden
delta ascii
rs485
7
1
9600
even
ile haberlesiyor.

75 adet analog girisim var
dop uzerindeki usb icine 3 adet b.history ile kayit edip ekranda yine trend grafikde izliyorum
grafiklerimin ekraninda gorunmesi 3 bazen 5 saniye bazen daha fazla suruyor.
trend grafik olan bir ekrandan baska bir ekrana gecerken yine bekleme oluyor baya.

300e yakin ardisik olmayan alarmim var yine alarmlar plc de olustukdan 5 bazen 10 saniye sonra
ekranda beliriyor baya bir gecikme var (scan time 0.5)

tepkimeleri nasil hizlandirabilirim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8911
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Veri optimizasyonu birinci öncelik yani dataları ardışık sıralamak. Gerek olmayan dataları gerekmeyen yerde kullanıp okutmamak. Arkaplanda işlemler varsa yükü azaltmak. Yine alarm çevrim saykılı mümkünse uzatmak ve sıralı adrese sokmak. Haberleşme hızını olabileceği üst noktaya çıkarmak. Haberleşme ayarlarındaki değerleri aşağıdaki gibi yaparak optimize işaretli olduğuna emin olmak.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Hakan_egypt
Mesajlar: 49
Kayıt: 21 Şub 2019, 18:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen Hakan_egypt »

Uğur yazdı: 08 May 2024, 09:26 Veri optimizasyonu birinci öncelik yani dataları ardışık sıralamak. Gerek olmayan dataları gerekmeyen yerde kullanıp okutmamak. Arkaplanda işlemler varsa yükü azaltmak. Yine alarm çevrim saykılı mümkünse uzatmak ve sıralı adrese sokmak. Haberleşme hızını olabileceği üst noktaya çıkarmak. Haberleşme ayarlarındaki değerleri aşağıdaki gibi yaparak optimize işaretli olduğuna emin olmak.
Ugur bey tesekkurler
macro kullanmadim cok az
b histtory oldugu icin hep sirali
haberlesme optimize ok
haberlesme hizi dediginiz baud rate sanirim bunu 28sv de d1120 icine 115200 icin ne yazmam gerek?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8911
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Haberleşme Gecikmesi Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye