dvp sa2 plc ile atv320 haberleşme ve bağlantısı

Kullanıcı avatarı
Nickiyy
Mesajlar: 2
Kayıt: 02 Ara 2023, 10:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp sa2 plc ile atv320 haberleşme ve bağlantısı

Mesaj gönderen Nickiyy »

Atv 320"Haberleşme kablosuda RJ45 mavi(+) mavi beyaz(-)
Sürücü modbus ayarı
Add (istasyon)
Tbr 9600
tFO 8 E1
Ayar sonrası sürücüyü kapatıp açın
Hmi DOB 107ev
Com2 rs485 baglantisi 1nolu pin mavi,6nolu pin mavibeyaz
RTU Hex Adres (Master)
Frekans yazmak için LSP ye yazin,diğerinde sürücüden haberleşme hatasını iptal etmeniz gerekir
LSP =C21
ACC=2329
DEC=232A
Çıkış frekansı=C82
Motor akımı =C84
Motor devri=219C
Cevapla