2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: HOUR Komutu Kullanımı Hakkında

Gönderilme zamanı: 24 Eki 2018, 17:15
gönderen Akadur
peki hour komutu yerine x4 on olduğunda , bir countera 1 er saniyelik aralıklarla pulse göndersem ve o şekilde süre tutsam , gerçek zaman ile bir farkı olur mu?

Re: HOUR Komutu Kullanımı Hakkında

Gönderilme zamanı: 24 Eki 2018, 17:24
gönderen Uğur
M1013 kontağı ile saydırabilirsiniz. Hali hazırdaki Hour komutu süresini M1013 ile de saydırarak farkı gözlemleyebilirsiniz.

Re: HOUR Komutu Kullanımı Hakkında

Gönderilme zamanı: 16 Şub 2019, 14:59
gönderen erkany
Uğur yazdı: 24 Eki 2018, 13:46 Hour komutu limitli komuttur. Genellikle 4 adet kullanıma müsade etmektedir. Yaşadığınız sorun bununla alakalı olmalıdır.
Uğur bey merhaba,

Hour Komutunun 4 adet kullanımı Bir program içinde 4 adet mi, yoksa aynı anda aktif olan 4 adet mi?
Yazmış olduğum bir programda 8 adet kullandım. Ama Maksimum aynı anda çalışan 3 Adet hour komutu olacak.
Burada yanlış çalışma söz konusu olabilir mi?
Teşekkürler.

Re: HOUR Komutu Kullanımı Hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2019, 09:46
gönderen Turhan
Programda 4'den fazla HOUR komutu yer alabilir. Ancak 4 den fazla HOUR komutu aynı anda enable olamaz bu durumda ilk 4 adet HOUR komutu çalışırken 5. komutun çalışma şartı aktif olsa bile sayma işlemi gerçekleştirmez.