Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2025, 09:46
gönderen kadir472135
kısa özet touchprobe ile gerçek eksenin pozu done si ile sanal eksenin pozu bu sanal eksenin pozunu paket boyuna modlayıp kesimi istediğim noktadan yapma değeriyle çıkarıp farkı gerçek eksene bindiriyorum

Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2025, 09:29
gönderen Uğur
Her saykılda çok çok farklı pozisyon farkı çıkıyormu? Her saykılda milim milim kayma düzeltilen miktarın reelde gerçek ölçüden farklı olmasından kaynaklanması. Benim diğer önerim şu olabilir. Touch Probe sensörü ile gerçek gezer çenenin pozisyonunu okuyarak absolute bir karşılaştırma ile olması gereken pozisyon noktasından kayma miktarını hesaplayıp düzeltme yapma olabilir. Evet paket boyu bir çözüm metodur, farklı boy okudukça yönüne göre bindirilir fakat nedense sizdeki kayma belkide mekanik ayarlardaki ufak bir problemden kaynaklanıyorda olabilir. Absolute karşılatırma ile sensör her gördüğünde çenenin mutlak olması gereken pozisyonu bilerek okunan ile olması gereken farkını saykılın ölçüsü ile oranlayıp pakat boyunu indirgeyip bindirme yapabilirsiniz. Örneğin çene saykılı 0--100 ve 100--0 olsun bu durumda saykıl 200 demektir ve paket boyunuz 1000 ise touch ettğiniz anda okunan değerin geri dönüşte 25 ama olması gereken nokta 20 ise bu durumda -5 birimlik farkı (-5/200)*1000 den mm ye çevirip diske uygulayabilirsiniz.

Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2025, 17:35
gönderen kadir472135
Olay şu mudur hocam doğru mu anladım ? benek gördüğünde çenenin absolute pozunu kaydediyoruz diyelim ki benek gördü çene 20 de olmalı ama 25 te yakaladı 5 mm lik bir fark var. Bu 5mmi çenenin cycle peryoduna bölüp paket boyumuzla çarpıp sonucu disk eksenine bindiriyoruz var mı bir yanlış anlaşılma ?

Re: dvp50mc11t dmc_touchprobe sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2025, 09:35
gönderen Uğur
Aynen bu da farklı bir izlenecek yol. Bunun üzerinden de gidebilirsiniz.