Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 16:36
gönderen Turhan
HMI PLC'nin hangi bağlantı portuna bağlı Com-1 --> RS-232, Com-2 --> RS-485 ?
Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 16:50
gönderen fractal
plc ....com 2 portu rs485 7 n 2
hmı.....com 1 portu rs485 ayarlı....
Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 16:54
gönderen Turhan
Link Haberleşmenin kullanıldığı bağlantı portuna HMI bağlanamaz. Hem HMI hem de PLC karşılıklı modbus sorguları üreteceğinden HMI üzerinde haberleşme hata mesajları alırsınız.
Ya HMI PLC'nin COM-1 RS-232 portundan bağlanmalıdır ya da PLC de COM-2 portu link ve benzeri haberleşmede kullanılmamalıdır.
Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 17:02
gönderen fractal
teşekkürler..
Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 17:05
gönderen Turhan
PLC üzerinde RUN-STOP swichi Stop konumunda ve X1, X2 sinyalleri geliyorken haberleşme hatası alıyormusunuz?
Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 08:46
gönderen fractal
sorunu buldum.sorun x1 ve x2 girişlerine sinyal gelince modrd ve modwr komutlarının kullanılması.link haberleşme modbus protokol arasındaki ilişkiyi açıklarmısınız?bu link haberşleşmede
modbus üzerinden olmuyormu?bunların limitleri nedir?hmi master olduğu için plc başka bir mod bus adresine hmi hariç data yazamazmı?
Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 09:07
gönderen Turhan
MODRW, MODWR, MODRD komutları tek tek , Link Haberleşmede ise bu sorguları sıralı bir düzende otomatik olarak ard arda modbus sorguları üreten haberleşme konfigürasyonudur.
Üretici firmalardan bağımsız standart modbus protokolü ile aynı bağlantı portunda iki master cihazı desteklememektedir. Detaylı bilgi için
http://modbus.org/ sitesine gözatınız.