2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: DELTA PLC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2018, 12:17
gönderen ayhanozdem
Turhan yazdı: 15 Eki 2018, 09:42 Merhaba,

RS-232 dönüştürücünüz ile farklı marka veya model herhangi bir cihaza bağlanabiliyormusunuz? Endüstriyel tip olmayan usb-seri port dönüştürücüler ile de benzer sorunlar yaşayabilirsiniz.
Merhaba Turhan Bey,

Aynı dönüştürücü ile daha önce farklı bir cihaza bağlandım.RS232 üzerinden bir sorun olmadı.

Re: DELTA PLC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2018, 13:26
gönderen Turhan
PLC, swichi stop konumunda iken enerjilendirin. Stop konumunda enerjilenmiş PLC'nin haberleşme ayarları 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 0 dır. Dönüştürücünüz ve PLC portunuz sağlam ise bu ayarlar ile mutlaka bağlanıyor olmalısınız. Aksi takdirde dönüştürücü veya PLC portundan en az birisinde sorun vardır.

Re: DELTA PLC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2018, 11:17
gönderen ayhanozdem
Turhan yazdı: 15 Eki 2018, 13:26 PLC, swichi stop konumunda iken enerjilendirin. Stop konumunda enerjilenmiş PLC'nin haberleşme ayarları 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 0 dır. Dönüştürücünüz ve PLC portunuz sağlam ise bu ayarlar ile mutlaka bağlanıyor olmalısınız. Aksi takdirde dönüştürücü veya PLC portundan en az birisinde sorun vardır.
Sorunu çözdüm.

Yeni bir RS 485 USB dönüştürücü aldım.Bağlantıyı sağladım.