Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 18:04
gönderen celaltezekici
Uğur yazdı: 22 Eki 2018, 09:14
M1356 biti aktif edildiği taktirde D1900~D1915 arası adresler serbest istasyon adresi tanımlama için kullanılır. Örneğin D1900 istasyon "1" tanımlanarak ilgili datalardan 16 adet data okuma yazma yapılırken D1901 içeriğide "1" tanımlanarak yine 16 adet okuma yazmada buradan yapılabilir.
Burada m1356 bitini aktif ettiğimizde d1900 ve d19001 mov k1 yaparsam ıd 1 ıd 2 ninde okuma yazma alanını kullanıyor.
aynı şekilde 1902 ve 1903 k2 yapar isem bu satırdaki okuma yazma adresleri ıd 2 içinmi kullanılacak.
iyi çalışmalar
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 12 Mar 2019, 08:46
gönderen Turhan
Evet, Belirttiğiniz gibi bu adreslerde 2. istasyonun konfigürasyon dataları gibi davranacaktır.
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 12 Mar 2019, 09:44
gönderen celaltezekici
Turhan yazdı: 12 Mar 2019, 08:46
Evet, Belirttiğiniz gibi bu adreslerde 2. istasyonun konfigürasyon dataları gibi davranacaktır.
Burada yapmak istediğimiz okuma yazma adreslerini manuel olarak atıyoruz yada genişletiyoruz.
slave lerin okuma başlangıç yazma başlangıç adreslerinde herhangi bir değişme olmayacak doğrumudur.örnek d1356 ile 1416 gibi
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 12 Mar 2019, 10:40
gönderen Turhan
Merhaba,
Konunun çözümü ile ilgili olarak benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
Delta Türkiye İletişim
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 13:18
gönderen celaltezekici
Merhaba,dediğiniz gibi m1356 bitini set ederek ilgili adresleme ekteki gibi oluyor.Kontrol edenilirmisiniz
iyi çalışmalar.