2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: Delta sv2 nasıl pause ediir.
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 10:07
gönderen gokayilik
Merhaba
Delta plc ürün guruplarından hangısınde harıcı pause gırısı bulunmaktadır.
ıyı calısmalar
Re: Delta sv2 nasıl pause ediir.
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 10:21
gönderen Turhan
Tüm DVP-S serisi PLC'lerde 24VDC pulse girişi bulunmaktadır.
Re: Delta sv2 nasıl pause ediir.
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 16:29
gönderen gokayilik
turhan bey pulse degıl pause yanı vıdeo da nasıl durdurup aynı yerde tekrar baslıyorsa bu durumu sordum
tesekkurler
Re: Delta sv2 nasıl pause ediir.
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 17:13
gönderen Turhan
Düzeltiyorum.
Pause girişi özelliği bulunan bir PLC modeli bulunmamaktadır. Fakat bu özellik AS200 serisi PLC'ler için TKON ve TKOFF komutları ile gerçekleştirilebilir. TKOFF komutu ile kapatılan POU içerisidneki tüm çıışlar durumunu koruyacak timer'lar sayma değerini tutacaktır. Bu esnada PLC X girişi aktif olsa bile çıkış bobinlerin durumu değişmeyecektir. TKON komutu ile yeniden aktif olan POU için timer değerleri kaldığı yerden saymaya devam edecek ve program durumuna göre IO'lar refresh edilmeye başlanacaktır.
1- Yeni Proje Oluşturma, POU ve Task Özellikleri videosunu izleyebilirsiniz.
Re: Delta sv2 nasıl pause ediir.
Gönderilme zamanı: 11 Oca 2020, 14:49
gönderen gokayilik
Tesekkur ederım tam ıstedıgımız oldu.