2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 09:49
gönderen Turhan
Eğer PLC'nin COM2 RS-485 bağlantı noktasından haberleşiyorsanız M1122 biti ile MODRW komutunun modbus sorgusunu göndermesini sağlamalısınız. PLC programı içerisinde bu biti kullanıyorsanız D1296 datasından itibaren ardışık olan diğer dataları kontrol ediniz. Haberleşme protokollerinin doğru ve okunacak adresin H001D olduğunu kontrol ediniz.
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2019, 15:56
gönderen ramcozan
Haberleşme ayarlarını yaptım h6 dan yazma işleminide yaptım.
ama h4 sen input register okuyamıyorum d 1296 da değer yok.
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2019, 17:41
gönderen Turhan
İnput register içeren herhangi bir cihazım olmadığı için doğrudan test yada örneklemede bulunamıyorum. Ancak COM-2 haberleşme portunda ASCII formatta holding register okunurken veriler D1296'dan itibaren okunabiliyor.
Eğer elinizde delta HMI bulunuyorsa Aşağıdaki haberleşme ayarları ile 30Binli adreslerden veri okumayı deneyebilirsiniz.
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2019, 16:28
gönderen ramcozan
Turhan BEY teşekkürler cevaplarınız için , cihazın input register adresi 30001 bu adresi ekran dan değilde plc de girebileceğimiz komut varmı araştırıyorum bulamadım. Yardımcı olabilirseniz.
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2019, 16:41
gönderen Turhan
Delta ürünleri içerisinde input register tabanında adresler bulunmadığı için PLC içerisinde doğrudan veri okumayı başardığım örnek program oluşturamıyorum. Ancak Standart MODRW komutunda okunacak adres kısmına H0000 yazarak veriyi D1296'dan okunabileceğini düşünüyorum.
Okuyacağınız adres değerini H0000, H0001 H0002 olarak ayrı ayrı denedikten sonra PLC'de D1296 dan sonraki ardışık 16Worde gözatınız. Farklı bir bilgiye ulaşırsam bu başlık altında paylaşıyor olacağım.
Not: Sistemde HMI kullanılıyo olsaydı, HMI doğrudan 30.0001 adresini bu cihazdan okuyup okuduğu değeri makro komutları ile PLC ye yazabilirecekti.
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 16:16
gönderen ramcozan
Merhaba; Turhan Bey ben hmı ile anlık okumayı yapabildim dediğiniz üzere ama;
bu haberleşeceğim cihazdan toplam 5 adet var nasıl bir yol izlemeliyim
enda istasyon numarasını değiştirince dop la haberleşmeyi kesiyor hepsini 1 yapınca 5 cihazı nasıl ayırırım dop üzerinde
birde;
Dop ve endayı haberleştirdimğim için com 2 haberleşmesi değişti bu sefer plc yi bu haberleşmeye nasıl dahil edeceğim
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 16:24
gönderen ramcozan
not olarak dop b com 3 le bağlana bildim endaya 07s415 modeli
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 16:31
gönderen ramcozan
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 16:32
gönderen Turhan
Cihazların her birisi için birbirinden farklı istasyon numarası verdikten sonra HMI üzerinden
1 numaralı istasyonun 30.001 adresi,
2 numaralı istasyonun 30.001 adresi... şeklinde istasyon numarası farklılıklarına göre okuma yapabilirsiniz.
dop_istasyon_değeri.png
Re: Plc enda enp2041 haberleşme
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 23:57
gönderen ramcozan
Teşekkür ederim. Peki endaya dop dan okuma plc den
Yazma yapabilirmiyiz bu şekilde. Dop com3 kullanarak olurmu ?