Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 16:12
gönderen Filkar
Turhan Bey şuan elimde bunun için analog modül yok. Bunun için modül almadan başka bir şekilde halledebilir miyim
Ayrıca frekans kaynağı analog yapınca ekrana bağlı RS485 kaynağından çıkış akımı ve hızı gibi verileri almaya devam edebilir miyim

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 16:30
gönderen Turhan
Analog giriş dışında önereceğim farklı bir durum bulunmuyor. Frekans komut kaynağını analog giriş seçtiğinizde de çıkış frekansı, akımı, gerilimi gibi diğer verileri okumaya devam edebilirsiniz.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 16:52
gönderen Filkar
Turhan Bey
Analog kullandığımda çevrim hızı ne olmaktadır.
PLC için analog çıkış kullanırken malum çevrim süresi artıyor o yüzden kullanmak istemiyordum.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 17:04
gönderen Turhan
DVP04DA-S2 modülü için cevap zamanı kanal başına 3ms. olarak belirtilmiştir.

DVP04DA_S2.jpg

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 03 Oca 2020, 11:37
gönderen Filkar
Turhan Bey C2000 için modbus adresleri paylaabilir misiniz ?
Örneğin 2103 çıkış frekansı, 109 hızlanma zamanı, 2001 frekans değeri, 30D.0 alarm çıkışı,2000 içine yazılan değerler, okunabilen yazılabilen datalar gibi.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 03 Oca 2020, 11:44
gönderen Turhan
C2000 Uygulama Manueli dosyası içinde 2001, 2013 gibi kelimeleri aratırsanıztüm modbus adreslerinin bulunduğu tabloya erişebilirsiniz.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 03 Oca 2020, 17:12
gönderen Filkar
Turhan bey
Com3 portunda 3 adet C2000 var.
{Link3}1@INVERTER-2000
{Link3}2@INVERTER-2000
{Link3}3@INVERTER-2000
içeriklerine değer yazmaya çalıştım ama değişmiyor.
Parametre mi, kullanım mı hatalı anlamadım.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 03 Oca 2020, 17:23
gönderen Turhan
Bu adreslere hangi değeri yazmaya çalıştığınızda hata mesajı alıyorsunuz?

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 03 Oca 2020, 17:28
gönderen Filkar
0-5000 arası değerler. hata almıyorum değer 5000 de ben değiştirmeye çalışıyorum ve değişmiyor

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 03 Oca 2020, 17:41
gönderen Turhan
H2000 adresine 0-5000 arası rastgele değerler yazamazsınız. Bu adrese binary olarak kodlama sonucu elde edilecek değerler yazılabilmektedir. Mesajda belirttiğimiz dokümanları mutlaka önemle inceleyiniz.