2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 17:35
gönderen y2941
merhaba D1395 8. BİTİ AKTİF (K256) oluyor yani haberleşeme var. ama D500 içeriğini PLC den göremiyorum

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 17:36
gönderen Uğur
ETHRW komutunun PLC de bir varlığına gerek yok. Bunu lütfen önceki mesajlarımı okuyarak dikkate alın.

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 17:38
gönderen y2941
dosya ektedir.

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2019, 17:50
gönderen y2941
Merhaba anladım uğur bey çok saolun. çözdüm mesela PLC de MOV D0 D600 yazdım mı HMI de D0 36 gibi değer yazdımmı PLC içeriğinde 36 görebiliyorum. çok teşekkür ederim.