2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 15:17
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 04 Eyl 2019, 15:09
Son bir durum DOPSoft ile HMI a Ethernet üzerinden program atmayı deneyiniz. Bu şekilde de HMI ethernetinden emin olalım.
Uğur bey Hmi ye ethernet üzerinden nasıl program atarım, daha önce hiç denemedim, kısa bir tarif yapmanız mümkün mü?
Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 15:26
gönderen Uğur
PC nize 192.168.1.xx grubundan ip adresi verdikten sonra DOPSoft yazılımında Seçenekler çalışma ortamından Yükleme birimini ethernet seçmeniz ve sonrasında normal yükleme prosedürünü işletmeniz yeterlidir.
Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 15:34
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 04 Eyl 2019, 15:26
PC nize 192.168.1.xx grubundan ip adresi verdikten sonra DOPSoft yazılımında Seçenekler çalışma ortamından Yükleme birimini ethernet seçmeniz ve sonrasında normal yükleme prosedürünü işletmeniz yeterlidir.
Uğur bey yükleme esnasında, hmi görüyor, ancak "ETHERNET can't be opened" hata uyarısı veriyor.
17.jpg
16.jpg
Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 15:36
gönderen Uğur
PC ye elle IP verdiniz değilmi? Örnek 192.168.1.20 gibi...
Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 15:39
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 04 Eyl 2019, 15:36
PC ye elle IP verdiniz değilmi? Örnek 192.168.1.20 gibi...
Bilgiayara 192.168.1.15 ip adresini tanımladım.
Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 15:48
gönderen Uğur
Bu durumda HMI ethernet portu ile ilgili sorunda olabilir ama öncesinde HMI resetleyip tekrar atmayı deneyin.
Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 16:18
gönderen ali_onderoglu
Uğur yazdı: 04 Eyl 2019, 15:48
Bu durumda HMI ethernet portu ile ilgili sorunda olabilir ama öncesinde HMI resetleyip tekrar atmayı deneyin.
Uğur bey, konuda ki gönderdiğim ekran görüntülerine bakınca farkettim.
Hmi 192 ile başlayan ip adresini, 190 diye yazmışım, düzeltince sorun giderildi.
Değerli zamanınızı aldığım için özür dilerim, yardımlarınız için teşekkür ederim.
Re: Plc ile operatör panelin ethernet üzerinden haberleşmesi.
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019, 16:20
gönderen Uğur

Benimde gözümden kaçmış.