Size de kolay gelsin. Eğer haberleşmede birden fazla cihaz ve birden fazla yazma adresi var ise Link Haberleşmeyi kullanmanız daha uygun olacaktır. Bunun için
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri adresindeki PLC - 2 İnverter Link Haberleşme örneğini inceleyiniz. Link haberleşmede kullanılan özel data ve bit adreslerinin açıklamasına da
DVP Serisi PLC Link Haberleşme Dokümanı adresinden ulaşabilirsiniz.
Kişisel tavsiyem sürücü Run-Stop bilgisini haberleşme üzerinden değil harici terminalden göndermenizdir. Aksi takdirde haberleşmenin kopması durumunda sürücüye stop sinyali göndermeniz mümkün olmayacaktır.
VFD-C2000 serisi sürücülerde Haberleşme ayarları için aşağıdaki parametreleri ayarlamalısınız.
* 00-02: 9 (Fabrika ayarlarına reset, cihazı resetledikten sonra sürücüyü yeniden enerjilendiriniz.)
* 00-20: 1 (Ana frekans komutu kaynağı (AUTO) - RS-485 seri haberlesme)
* 00-21: 2 (Çalısma komutu kaynağı (AUTO) - RS-485 seri haberlesme. Keypad STOP pasif.)
* 09-00: x (Habrleşme Adresi) (Her sürücü için sırası ile 1,2,3,4 şeklinde istasyon numarası)
* 09-01: 1 (iletişim hızı 9.6kbps)
* 09-04: 1 (Haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII)
VFD-EL serisi sürücülerde Haberleşme ayarları için aşağıdaki parametreleri ayarlamalısınız.
* 00-02: 9 (Fabrika ayarlarına reset, cihazı resetledikten sonra sürücüyü yeniden enerjilendiriniz.)
* 02-00: 1 (Ana frekans komutu kaynağı - RS-485 seri haberlesme)
* 02-01: 3 (Çalısma komutu kaynağı - RS-485 seri haberlesme. Keypad STOP pasif.)
* 09-00: x (Habrleşme Adresi) (her sürücü için sırası ile 5,6,7,8,9 şeklinde istasyon numarası)
* 09-01: 1 (iletişim hızı 9600bps)
* 09-04: 1 (Haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII)