2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 14:53
gönderen engin17
Maalesef sıfırlama sorununu çözemedim.Yanlış adresemi gönderiyorum yada programsal yanlışlıkmı var çözemedim.

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 14:55
gönderen engin17
Adsız.png

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 14:55
gönderen engin17
Adsız1.png

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 14:56
gönderen engin17
Adsız2.png

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 14:56
gönderen Uğur
40053 adresi ise kontrol word bunun hesabını 40053-40001=52 decimal --> H34 yapar.

Adres olarak H34 adresine yazmalısınız.

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 15:01
gönderen engin17
Uğur bey işte tam istediğimde buydu adreslerin karşılıklarını bulmak şu anda oldu çok teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar.

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 16:20
gönderen engin17
Uğur bey bir konuda daha takıldım burda mesela 0x0011 adresine nasıl veri gönderebilirim.
Adsız2.png

Re: 14SS2 ağırlık transmitter MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 18:54
gönderen Uğur
O adres degildir. İlgili adrese H11 degerini gondermelisiniz.