2. sayfa (Toplam 3 sayfa)
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:05
gönderen Ciseotomasyon
İnv modbus acscıı iken plc modbus rtu olsa sıkıntı yaratmaz dimi
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:08
gönderen Ciseotomasyon
İnvter modbus ascıı 8e1 19200 hmı 8e1 19200 ascı plc com2 modbus rtu 19200 haberleşiyor sıkıntı yok tek sorunum plc rtu oldugu için sıkıntı yaratırmı
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:18
gönderen Uğur
Hangi cihaz hangi portundan kiminle haberlesiyor?
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:21
gönderen Ciseotomasyon
Hmı com2 plc com2 inv 485 hepsi com2 485 hocam
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:24
gönderen Uğur
Hepsi ayni porttan biri ASCII biri RTU haberlesemezsiniz. Tum cihazlar ayni protokolde olmali.
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:26
gönderen Ciseotomasyon
Hmı inv plc com2 üzerinden 485 3 cihaz haberleşiyor inv ve hmı ascıı olarak plc rtu com2 ileride sıkıntı yalarmıyım yoksa plc ascıı yapayım
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:30
gönderen Ciseotomasyon
Haberleşti denedim plc kısmına sizin com2 modbus rtu örneğini yazdım plc rtu oldu diğerler cihazlar ascıı olmasına rağmen
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:33
gönderen Uğur
Not: 3 cihaz ayni port ayni hat ayni kablo uzerinden biri ascii biri rtu haberlesemez. Haberlesiyor diyorsaniz ozaman cihazlar dediginiz gibi biri ascii biri rtu degildir. Yok haberlesme var diyorsaniz, simdi basarili bir sekilde haberlesiyor ise bundan sonrada haberlesir.
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 22:37
gönderen Ciseotomasyon
Benim takıldığım nokta bu hocam yarın arar konuşuruz tartışırız
Re: Com2 haberleşme hızı
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2018, 10:41
gönderen Ciseotomasyon
Plc tarafını rst m1143 yapmışım hocam ascıı imiş siz haklısınız teşekkürler