2. sayfa (Toplam 3 sayfa)

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 26 Tem 2022, 10:14
gönderen Turhan
M102 ve X1 girişlerinin yükselen kenar tetiklemesi ile Frekansı set ettiğiniz adreslere MOV komutu ile frekans değerlerini taşımalısınız. Link haberleşme esnasında tüm sürücülere ayrı ayrı Stop kontağı göndermelisiniz.

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 26 Tem 2022, 10:35
gönderen isinertugrul
Turhan yazdı: 26 Tem 2022, 10:14 M102 ve X1 girişlerinin yükselen kenar tetiklemesi ile Frekansı set ettiğiniz adreslere MOV komutu ile frekans değerlerini taşımalısınız. Link haberleşme esnasında tüm sürücülere ayrı ayrı Stop kontağı göndermelisiniz.
Çok teşekkür ederim.

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 28 Tem 2022, 18:26
gönderen isinertugrul
Merhabalar. Makinenin çalışması sırasında gözlemlediğim bir sorun ortaya çıktı. Sisteme 4 adet sürücü bağlı ve hepsi seri haberleşme ile çalışıyor. Sorunum, örneğin m60 biti tetiklendiğinde 4 sürücüde gönderdiğim frekans ile çalışıyor. Sürücülerin tamamı wfd-el-w serisi 1,5 kw. Genel parametreler ve haberleşme parametreleri birebir aynı. Fakat değişkenlik göstermekle beraber kimi sürücüye haber geç gidiyor. Örneğin id1 id2 den önce çalışıyor ya da duruyor. Hangi sürücü önce çalışacak ya da durucak belli olmuyor. Ayrıca genel olarak da bir gecikme söz konusu. Haberleşme dışındaki işlemlerde ise hiç bir sorun yok. Haberleşme kabloları hepsi eşit uzunlukta (1 metre) ve izoleli. Tüm sürücülerdeki haberleşme ayarları aşağıdaki gibidir.

02-00 = 3
02-01 = 3
09-01 = 1
09-02 = 1

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2022, 09:57
gönderen Turhan
PLC programınızda okuma ve yazma adreslerinizi kontrol edin. Yanlış haberleşme adresi yada veri uzunluğundan dolayı PLC'niz time-out'a düşeceğinden haberleşme saykılınız uzayacaktır. Ayrıca herhangi bir adresten okuma yada yazma yapmıyorsanız okuma yada yazma uzunluğunuzu mutlaka sıfır olarak giriniz.

Programsal olarak alacağınız bu önlemlere ilave olarak topraklama, kablolama ve var ise diğer koşulları iyileştirmelisiniz.

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2022, 14:25
gönderen isinertugrul
İlginize çok teşşekkür ederim. Dediğiniz şekilde düzenlemeler yaparak kontrolünü sağlayacağım...

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2022, 15:36
gönderen isinertugrul
Kontrolleri yaptım. Yazılımda kullanmadığım herşeyi sildim. Fakat değişiklik olmadı. Daha sonra haberleşme kablolarını sürücülerden ayırdım tek tek takarak bağımsız denedim. Hiçbir sıkıntı yok. Gecikme olmadan kalkış duruş sağlıyor. Bu durumda önerebileceğiniz birşey var mı?

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2022, 16:02
gönderen Turhan
1. Bağlantı hızınızı kademeli olarak arttırın. 9600>> 19.200 >>38.400 gibi

2. Time-out için tanımlanabilir aralık 200≦D1129 ≦ 3000ms'dir. D1129 adresine time-out için minimum değer olan 200ms değerine girin.

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2022, 19:01
gönderen isinertugrul
Turhan yazdı: 29 Tem 2022, 16:02 1. Bağlantı hızınızı kademeli olarak arttırın. 9600>> 19.200 >>38.400 gibi

2. Time-out için tanımlanabilir aralık 200≦D1129 ≦ 3000ms'dir. D1129 adresine time-out için minimum değer olan 200ms değerine girin.
Tüm denemeleri yaptım fakat malesef çözüm olmadı. Tüm haberleşme kabloları iptal edip tek tek denediğimde aşırı hızlı hiçbir sorun yok. Hmi dan dahi tetiklediğimde gayet hızlı gecikme olmuyor. Bir video ekledim. Hmi dan bas çek yapıyorum gecikme bariz belli oluyor.

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2022, 09:33
gönderen Turhan
Seri haberleşme üzerinden gönderilen verilerde cihazlar arasında haberleşme gecikme zamanı oluşur. Eş zamanlı çalışmasını istediğiniz inverterler için çalışma sinyalini sürücünün harici terminali üzerinden dijital bir sinyal ile göndermelisiniz.

Re: 14SS2 PLC VE VFD-EL-W SÜRÜCÜ SERİ HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2022, 11:20
gönderen isinertugrul
Turhan yazdı: 01 Ağu 2022, 09:33 Seri haberleşme üzerinden gönderilen verilerde cihazlar arasında haberleşme gecikme zamanı oluşur. Eş zamanlı çalışmasını istediğiniz inverterler için çalışma sinyalini sürücünün harici terminali üzerinden dijital bir sinyal ile göndermelisiniz.
İlginize çok teşekkür ederim. Haftasonu otomasyoncu bir arkadaşda dediğiniz şekilde yapmamı söyledi. Peki Delta'nın üst düzey plc lerindede aynı sorun olur mu?