Aşağıdaki resimde işaretlediğim Zaman Aşımı ve Tekrar Adedini 500 ve 3 olarak ayarlayın. Bunu tüm COM portlar içi yapın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Mesaj gönderen efekubi »

Tskler ugur bey yarin deneyecegim bugun vfdel surucunun 220 volt besleme kisminin sag tarafinda topraklama jumperi vardi onu çıkardım sorun cozuldu gibi ama yarin yine bakayim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Mesaj gönderen Uğur »

Çıkardığınız toprak değil RFI filtredir. Toprak hattını filtre amacıyla kullandığı için bunun toprakta oluşturduğu gürültü problem olışturuyor olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
efekubi
Mesajlar: 57
Kayıt: 28 Mar 2018, 21:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Mesaj gönderen efekubi »

:) tskler sagolun
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön