Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 09:09
gönderen Uğur
Aşağıdaki resimde işaretlediğim Zaman Aşımı ve Tekrar Adedini 500 ve 3 olarak ayarlayın. Bunu tüm COM portlar içi yapın.

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 20:52
gönderen efekubi
Tskler ugur bey yarin deneyecegim bugun vfdel surucunun 220 volt besleme kisminin sag tarafinda topraklama jumperi vardi onu çıkardım sorun cozuldu gibi ama yarin yine bakayim

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 24 May 2018, 23:24
gönderen Uğur
Çıkardığınız toprak değil RFI filtredir. Toprak hattını filtre amacıyla kullandığı için bunun toprakta oluşturduğu gürültü problem olışturuyor olabilir.

Re: dtc 1000 dvp28sv2 rs 485 haberlesme

Gönderilme zamanı: 25 May 2018, 10:17
gönderen efekubi
:) tskler sagolun