Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2020, 09:01
gönderen Filkar
Turhan bey sitenizde DopB - C2000 sürücü örneğide 0-5000 arası değer ayarlamak üstüne verilmiş. Bir yeri yanlış mı anlattım, benmi anlamadım

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2020, 09:36
gönderen Turhan
0 ile 5000 arasında ayarlanabilecek değer H2001 adresine yazılabilecek frekans değeridir. H2000 adresinin açıklamasına gözatarsanız binary kodlamanın sözkonusu olduğunu göreceksiniz.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2020, 10:04
gönderen Filkar
Turhan bey siz söyleyince farkettin foruma yanlış yazmışım H2001 değeri benim değer yazamadığım alan {Link3}3@INVERTER-2001

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2020, 10:28
gönderen Turhan
00-20 ve 00-30 frekans komut kaynaklarını 1: RS485 seri haberleşme olarak kaydettiyseniz şu an H2001 adresine 0-5000 arasında frekans değeri yazabiliyor olmalısınız.

Not:H2001 adresi 16Bit signed decimal adrestir. 25.00Hz frekans bilgisi için 2500 decimal değerini yazmalısınız.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 09:00
gönderen Filkar
Turhan yazdı: 03 Oca 2020, 11:44 C2000 Uygulama Manueli dosyası içinde 2001, 2013 gibi kelimeleri aratırsanıztüm modbus adreslerinin bulunduğu tabloya erişebilirsiniz.
Turhan Bey,
Haberleşme örneklerinde incelediğim kadarıyla ,
30D.0 inverter alarm çıkışını gösteriyor. Ekteki manuelde maalesef bu gibi verilere ulaşamadım.
Haberleşmede bu gibi diğer kodlarada ulaşabileceğim bir döküman bulunuyor mu

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 10:18
gönderen Filkar
Turhan Bey,
HMI nın data buffer kayıt hızı yeterli gelmediği için sisteme harici bir datalogger işlevi olan modül eklemeyi düşünüyorum.
Bunun için en hızlı ve sağlıklı yöntemler nedir

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 15:53
gönderen Turhan
Modbus üzerinden 2100H R High byte: Warn Code Low Byte: Error Code adresinden hata kodlarını okuyabilirsiniz.Tam hata kodu listesine 06-17 parametre açıklamasından erişebilirsiniz.

Örneğin: H2100 adresin değeri 0 ise hata yok, sıfırdan farklı ise eklediğim tabloya bakarak hangi hatanın aktif olduğunu yorumlayabilirsiniz.

Buffer kayıtlarımızı HMI üzerinden gerçekleştirebilmekteyiz bu değerde minimum 100ms olabilmektedir. Kayıt aldığımız harici bir ilave modülümüz bulunmamaktadır.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2020, 17:08
gönderen Filkar
Turhan bey
Verdiğiniz pdf dışında özel data yok o zaman.
Data loggeri RS232 veya RS485 ile haberleştirip veri toplamayı düşünüyorum. Harici Delta olmayan bir cihaz olacak.
C2000 sürücüsü ile devir ayarı yapıyorum fakat yüke girdiği zaman motor sistem çok yavaşlıyor ve duruyor. Çektiği akım artıyor normal bir şekilde ama telafi edemiyor.
Motorun gücü konusunda hiçbir sıkıntı yok fakat sürücüde bir parametre değiştirmem lazım galiba. Sizin bir tahmininiz var mı

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 08 Oca 2020, 09:43
gönderen Turhan
00-11: 2: SVC(IM Sensörsüz vektör kontrol) modunda iken Autotuning işlemi yapın ve motoru bu modda iken kullanmayı deneyin.

Re: plc-dop-c2000 haberlesmesı

Gönderilme zamanı: 08 Oca 2020, 11:46
gönderen Filkar
Turhan bey dediğiniz biçimde yaptım. Auto tuning de 1:İndüksiyon motor(IM)
hareketli test yaptım fakat yüke girince devir düşüyor, yük azaldıkça devir tekrar artıyor ve çok kararsız oluyor. 7.5kw sürücü var motorum 5.5kw bunun ile alakalı bir durum olabilir mi