Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 13:20
gönderen celaltezekici
ugur bey ayrıca burdada aynı örnek olarak h2000,h2001 gibi adresleri aynen kullanıyoruz.bunların decimal karşılığ olan 40100,40192 gibi adresleri kullanmamıza gerek yok değilmi
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 13:23
gönderen celaltezekici
birde bu uygulama için se serisi plc kullanacağım.com 2 den modbus haberleşme com3 ren panelle rs 485 haberleşme yapacağım.com0 program yükleme.se plc bunu destekler değilmi.elimde o var çünki
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 13:59
gönderen Uğur
Hex adresleri H olarak girmeniz yeterlidir. SE PLC yi bahsettiğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 14:32
gönderen celaltezekici
Tekrar merhaba.Bu işle ilgili 50 word plc-plc haberleşmeyide inceledim.sizegönderiim 16 word link eğer bunu 50 word linke ıkarmam gerekirse size gönderiğim programda yapmam gereken
1.haberleşeme parametresini istasyon adresi k17 den 30a çıkıyor
2.okunacak data boyutları k50 olacak ve okuma yazma adreslerine (50word örnek programa göre)k0 ve k100 değerleri yazılmış.yani d0 dan 50 word d100 den ise 50 word bunu yerine dtc ile haberleşeceğim için d0 ve d100 yazmam yeterli değilmi
,yada muhakkak o degerleri yzmamlımıyım
3.50 Word Okuma ve Yazma Aktivasyonu var onuda yapmalıyım.
bir inceleyebilirseniz sevinirim
iyi çalışmalar
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 14:39
gönderen Uğur
M1353 50 word aktif bitidir.
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 15:05
gönderen celaltezekici
Gönderdiğim programda,m1353 aktif etmem yetrlimi peki
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 15:13
gönderen Uğur
Size gönderdiğim 50 word PLC haberleşme örneğini inceleyiniz. Yapısal farklılıklar mevcuttur.
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 15:29
gönderen celaltezekici
Uğur ber örneği inceledim.doğru bir kaç noktada farklılık var.
Haberleşme ayarı
M1353 aktivasyonu
Bunları anladım
Sadece k0 ve k100 degerlerini okyuyacağımı ve yazacağımız datalatın başlangıç adresleri ni belirlemek için mov edilmiş.burayı çözemedim
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 15:34
gönderen Uğur
Ekteki dosya içerisinde tüm istasyonlar için data adresleri mevcuttur. Buna göre inceleyiniz.
Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri
Gönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 12:18
gönderen celaltezekici
Turhan yazdı: 08 Mar 2019, 17:26
Merhaba,
Manuel modda DTC çıkış kontaklarını okumuş olduğu PV değerine göre değil H1012 ve H1013 registerlerine yazacağınız manuek değere göre kontrol eder.
Merhaba yazılacak olan bu degerler yine yüzde olarak yazılacak değilmi.