Merhaba, DX2300 kurulumu yaptım, PLC ve HMI ekrana bağlanabiliyorum. Ancak bazı noktalarda sorularım oluştu;
DIACloud'da PLC'min içindeki değerleri görebilmek için register ekleme yapamıyorum. Bunun için servis mi satın almam lazım?
Mail gönderme işlevi için servis mi satın almam lazım?
Location görme özelliği bu cihazda bulunmuyor mu? GSM'li model mi almam lazım?
Teşekkür ederim.
DX2300 REGISTER AYARLAMA
- emrez
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 09 May 2018, 08:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Coşkun
- Mesajlar: 210
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DX2300 REGISTER AYARLAMA
Merhaba,
*PLC ile bağlantınıza uygu olarak aşağıdaki görseller gösterildiği üzere önce PLC den adresleri okuyup Router cihazın dahili adreslerine yazmanız gerekiyor. Daha sonra ise Router daki bu adresleri Cloud paylaşımına açmanız gerekiyor.
Modbus TCP Server menü:
Modbus TCP Client Setting menü :
Register management menü :
**Router üzerinden otomatik olarak mail atmak için ise aşağıdaki görsellerde gösterildiği üzere Event Management arayüzünü kullanamanız gerekiyor.
Event Management Main menü:
Event Management / Alarm Event menü:
***Lokasyon özelliği için herhangi bir SIM kartlı model ürüne sahip olmanız gerekmektedir. Bu modellerde konum bilgisi hücresel veri üzerinden sağlanmaktadır.
Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
*PLC ile bağlantınıza uygu olarak aşağıdaki görseller gösterildiği üzere önce PLC den adresleri okuyup Router cihazın dahili adreslerine yazmanız gerekiyor. Daha sonra ise Router daki bu adresleri Cloud paylaşımına açmanız gerekiyor.
Modbus TCP Server menü:
Modbus TCP Client Setting menü :
Register management menü :
**Router üzerinden otomatik olarak mail atmak için ise aşağıdaki görsellerde gösterildiği üzere Event Management arayüzünü kullanamanız gerekiyor.
Event Management Main menü:
Event Management / Alarm Event menü:
***Lokasyon özelliği için herhangi bir SIM kartlı model ürüne sahip olmanız gerekmektedir. Bu modellerde konum bilgisi hücresel veri üzerinden sağlanmaktadır.
Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey
- emrez
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 09 May 2018, 08:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DX2300 REGISTER AYARLAMA
Coşkun Bey, bilgi için teşekkür ederim.