1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
XY-MD02 RS485 SICAKLIK NEM SENSÖRÜ
Gönderilme zamanı: 22 Eki 2023, 19:39
gönderen technicboy
XY-MD02 RS485 SICAKLIK-NEM SENSÖRÜNÜ DELTA PLC İLE OKUYAMIYORUM.YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
Re: XY-MD02 RS485 SICAKLIK NEM SENSÖRÜ
Gönderilme zamanı: 23 Eki 2023, 10:22
gönderen Turhan
Mesajdaki programı deneyebilirmisiniz? Programda M0 bitini her tetiklediğinizde PLC COM2 RS485 arabirimi üzerinden "2" numaralı slave cihazın "input register" "0x0001" adresinden veri okuyup okunan verileri sırası ile D100 ve D101 adresine kaydediyor olmalı.
.
Re: XY-MD02 RS485 SICAKLIK NEM SENSÖRÜ
Gönderilme zamanı: 23 Eki 2023, 14:03
gönderen technicboy
EMEĞİNİZE SAĞLIK ÇOK TEŞEKKÜRLER
Re: XY-MD02 RS485 SICAKLIK NEM SENSÖRÜ
Gönderilme zamanı: 28 Eki 2024, 15:16
gönderen Algmsmst
AYNI CİHAZ İLE
MASTER DOP100
1- DVP-14SS2
2-VFD-EL SÜRÜCÜM VAR
8,E,1-38400 RTU İLE HABERLEŞİYORUM NEM ÖLÇÜM CİHAZINI (3.) ADRESE NASIL EKLERİM LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ
Re: XY-MD02 RS485 SICAKLIK NEM SENSÖRÜ
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2024, 09:15
gönderen İslam
HAVA NEM VE SICAKLIK ÖLÇME başlığınız devam ediyorken aynı konu için farklı bir başlık altında gönderi yapmayın.