1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTV-4896

Gönderilme zamanı: 31 Eki 2023, 17:53
gönderen sinatiras
Merhabalar. Makinemizde 6 adet DTV-4896 kullanıyoruz ve biri arızalandı. Resimde soldaki sağlam olan sağdaki ise yeni. Tüm parametreleri ayarladık fakat out2 çıkışı yeni cihazda yanmıyor. Bağlı değil diye mi bilemedik, çıkışı aktif etmek için ne yapmamız gerekiyor?

Re: DTV-4896

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2023, 09:41
gönderen Uğur
Öncelikle sensör olmadığı için kontrol çıkışı vermeyecektir zaten Out2 alarm modu ayarı olabilir ve bu sebepten aktif olabilir. Cihazın set tuşuna 3 sn den fazla ve az basılı tuttuğunuzda 2 farklı menü gelir buradaki tüm ayarları aktardığınıza emin olun ve dönen ok ile ilerlediğinizde run/stop ayarı vardır ve cihazın stop modda olmadığına da emin olun.

Re: DTV-4896

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2023, 13:13
gönderen sinatiras
Şuan elimde makine üzerinden çıkan parametre dosyaları var kaydedilmiş önceden. Delta gruplarda paylaşılan DELTA DVD dosyaları içinde bilgisayar yazılımlarından hangisini kullanmam gerekir peki bu parametreleri yüklemek için?

Re: DTV-4896

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2023, 13:29
gönderen Uğur
DTCom yazılımı sıcaklık ve proses kontrol cihazlarının konfigürasyon yazılımıdır.

Re: DTV-4896

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2023, 15:32
gönderen sinatiras
Bu değerleri nasıl ayarlamam gerekiyor DTCOM DTVler ile ilgili bi eğitim videosu bulamadım da