1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
NC300A-MS-A cnc ünite surunu
Gönderilme zamanı: 13 Kas 2023, 14:01
gönderen Dadi
merhaba, cnc ünite, "a2 servo aktif edilmedi" alarmından hiç çıkmıyor. servo sürücülerde problem yok, haberleşme de sağlam gibi. makine çalışıyorken iki çevrim arasında bu şekilde olmuş. herhangi bir parametre ile ilgili olabilir mi, yoksa arızalı mıdır? kontrol etmem gereken ayar var mıdır?
Re: NC300A-MS-A cnc ünite surunu
Gönderilme zamanı: 13 Kas 2023, 16:19
gönderen mcht
- Sürücü ile kontrolcü arasındaki DMCNET kablosunda temassızlık var mı kontrol edin. (Hem kontrolcü hem sürücü tarafını)
- Sürücünün giriş besleme soketlerinin tam oturduğundan emin olun.
- Sonlandırma direncini de yerine düzgün oturmuş mu kontrol edin.
Re: NC300A-MS-A cnc ünite sorunu
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2023, 14:20
gönderen Dadi
Cevap için çok teşekkür ederim. Dmcnet kablosunu değiştirdim, sonlandırma direnci yok idi bağladım lakin gelişme olmadı. besleme soketleri de düzgün. sorun devam ediyor
Re: NC300A-MS-A cnc ünite surunu
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2023, 14:26
gönderen Dadi
sonlandırma direnci cn6 1-2 uçlarına 120ohm bağladım
Re: NC300A-MS-A cnc ünite surunu
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2023, 14:51
gönderen mcht
Yeni mi devreye alıyorsunuz yoksa çalışan bir makine miydi
Re: NC300A-MS-A cnc ünite surunu
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2023, 15:45
gönderen mcht
1 ile 2 arası 120 ohm ve 3 ile 6 arası 120 ohm standart sonlandırma direnci
Re: NC300A-MS-A cnc ünite sorunu
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2023, 18:17
gönderen Dadi
çalışan makine. arızanın a2 sürücüde olduğunu düşünüyoruz. kontrol için gönderdik, gelişme olursa paylaşacağım