Merhabalar,
Servo ile round table bir çalışma yaparken, Home işlemi yaptıktan sonra servoyu MoveAbsolute komutu ile hareket ettirmek istediğimde fotoğrafta görmüş olduğunuz 4102 kodlu hatayı almaktayım. Bu hatanın sebebi nedir acaba? Nasıl çözebilirim?
İlginize teşşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
DVP15MC ErrorID 4102
- damla
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP15MC ErrorID 4102
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP15MC ErrorID 4102
Modula değeri 360 olduğu için absolute pozisyon komut aralığı 0-360 arası olabilir. Negatif değer verdiğiniz için hataya düşüyor.