Merhabalar. Cp 2000 sürücü ile bir projemiz var.
Yapmak istediğimiz. Sürücüye basinç transmitteri bağlayıp ayarlanan set değerine göre çalışmasını sağlamak. Basinç set değerini, sürücünün frekansını, akımını delta Ekran üzerinden Anlık izleyip değerlerini değiştirmek istiyoruz.Bunun için dahili plc yi kullanmamız gerekiyor mu. Rs 485 den ekranla haberleştirip basinç set değerini okuyup yazabilirmiyiz. Nasıl bir yol izlemeliyim
CP2000 sürücü dahili plc yi kullanarak Ekran üzerinden Kontrol
- rb9092
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 18 Şub 2021, 22:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7824
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 sürücü dahili plc yi kullanarak Ekran üzerinden Kontrol
Merhaba,
Bu işlem için sürücü'nün PLC fonksiyonuna ihtiyaç duymazsınız.
01-CP2000 AC Motor sürücüsü ile dahili PID kontrolü uygulama videosunu birebir uygulamanız yeterlidir.
Bu işlem için sürücü'nün PLC fonksiyonuna ihtiyaç duymazsınız.
01-CP2000 AC Motor sürücüsü ile dahili PID kontrolü uygulama videosunu birebir uygulamanız yeterlidir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- rb9092
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 18 Şub 2021, 22:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 sürücü dahili plc yi kullanarak Ekran üzerinden Kontrol
Cevabınız için teşekkürler. Basinç set değerini vb. Değerleri ekrandan yönetmek istiyoruz görsel olarak Frekans akım voltaj basinç değerleri okuyup. Basinç set değerini sürücü frekansını yazmak istiyoruz. Modbus üzerinden rs 485 haberleşerek delta ekranda işlemleri yaptirabiliyorum. Ancak ekrandan basinç değerini Anlık okuyup set etmek istiyoruz. Bu mümkün mü. Mümkünse read ve write adresleri nelerdir. Frekans okuma 2001 gibi.
- Turhan
- Mesajlar: 7824
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 sürücü dahili plc yi kullanarak Ekran üzerinden Kontrol
Hem PV hemde SV değerini Bar cinsinden HMI üzerinde gösterebilir, Sürücü çıkış frekans, akım, güç, voltaj gibi değerleride aynı zamanda okuyabilirsiniz.
SV değeri için H2001, PV değeri için H222E adresini deneyebilirmisiniz?
.
SV değeri için H2001, PV değeri için H222E adresini deneyebilirmisiniz?
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.