Dop-107Bv Error f
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2023, 14:28
gönderen hakki42
İyi günler Dop-107BV serisi HMI ile rs-485 üzerinden haberleşmek istiyorum ekran haberleşme ayarlarını ve plc ayarlarını yapmama rağmen yükleme yaptıktan sonra CONTROLLER STATION NO. ERROR hatasını almaktayım. PLC modelim DVP28SV'dir. Kablo bağlantılarının kontrolü gerçekleştirilmiştir. D+ ucu pin 1 D- ucu 6 nolu pine bağlanmıştır. Ve bu uçlar PLC tarafında rs-485 portunun + ve - uçlarına bağlanmıştır. PLC istasyon nuamrası ayarlanmıştır.
Re: Dop-107Bv Error f
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2023, 16:15
gönderen Turhan
CONTROLLER STATION NO. ERROR mesajında error için hata kodu nedir?
Re: Dop-107Bv Error f
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2023, 17:02
gönderen hakki42
Turhan bey problem PLC rs-485 portuna bağlı HMI ve Sürücü den kaynaklı sanırım. Sürücü bağlantısını kestiğimde hata düzeliyor. Bu iki cihazı PLC ile aynı anda nasıl haberleştirebilirim. Yardımcı olur musunuz.
Re: Dop-107Bv Error f
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2023, 17:28
gönderen Turhan
Muhtemelen PLC'dede haberleşme komutu kullandığınızdan dolayı bu hatayı alıyorsunuz. Eğer sistemde HMI, VFD ve PLC bulunuyor ise HMI haberleşme ayarlarını 'Delta Controller ASCII' seçip tüm haberleşmeyi HMI üzerinden gerçekleştirirseniz bu ve benzeri hata mesajlarını almazsınız.
.
Re: Dop-107Bv Error f
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2023, 17:47
gönderen hakki42
Turhan bey dediğiniz gibi yaptım fakat bu seferde HMI, RECİVİNG UNKNOWN CODE (haberleşme hatası 2 ) hatası vermeye başladı. Sürücü haberleşmesi için PLC link fonksiyonunu kullanıyorum. ID1 sürücü slave olarak tanımlı
Re: Dop-107Bv Error f
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2023, 10:01
gönderen Turhan
PLC link haberleşme kullandığınız haberleşme arabirimine HMI'ı da bağlarsanız haberleşmeyi sağlayamazsınız. Bir önceki mesajda belirttiğim şekilde tüm haberleşmeyi HMI üzerinden sağlarsanız haberleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz.
Re: Dop-107Bv Error f
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2023, 11:57
gönderen hakki42
Turhan bey yardımınız için teşekkür ederim. Sorun çözüldü. Dediğiniz gibi sürücüyü HMI üzerinden kontrol ediyorum. Sadece HMI' dan sürücü kontrolü için makro yazmak gerekiyormuş.