VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Mesaj gönderen damla »

Merhabalar,

Bir projemiz için VFD-EL sürücüme 4-20mA analog mesafe sensörü bağlayarak sürücüm üzerinden okuduğum değeri PLC' de görmem gerekiyor. Bunun için sürücümün ACM ve DCM girişlerine bağlantısını yaptım (+ kısmını ACM tarafına, - kısmını DCM tarafına olacak şekilde) ve 00.04 parametresini 10 olarak ayarladım. Sürücü ve PLC RS-485 üzerinden haberleşiyor. H2116 adresinden değeri okumaya çalışıyorum fakat herhangi bir değer değişimi gözükmüyor. Sebebi ne olabilir. Ayarlamam gereken başka bir parametre mi var acaba?
Sürücüme yaptığım bağlantının ve PLC üzerinde okuma yaptığım fonksiyon bloğunun fotoğrafını ekliyorum.

Yardımlarınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Mesaj gönderen Uğur »

Analog sinyalinizi AVI(+) ile ACM(-) arasına bağlayın ve yeşil klemens arkasındaki AVI/ACI anahtarını ACI olarak ayarlayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
damla
Mesajlar: 25
Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Mesaj gönderen damla »

+10V girişine mi girmem gerekiyor yoksa AVI ile ACM girişini köprülemem mi gerekiyor ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Mesaj gönderen Uğur »

Yukarıda belirttiğim polaritede ilgili uçlara bağlayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
damla
Mesajlar: 25
Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Mesaj gönderen damla »

Bağlantısının bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor değil mi?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL ANALOG DEĞER OKUMA

Mesaj gönderen Uğur »

Bu mesajda belirttim ama siz ısrarla +10V ile DCM ye bağlantı yapıyorsunuz.
Uğur yazdı: 01 Ara 2023, 09:20 Analog sinyalinizi AVI(+) ile ACM(-) arasına bağlayın ve yeşil klemens arkasındaki AVI/ACI anahtarını ACI olarak ayarlayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye