Merhaba,
initial macro'da bitoff ile ekran ilk enerjilendikten sonra istediğim bitleri resetleyebiliyorum.
PLC'deki word değişkenine (örneğin {EtherLink1}2@MW28'a) 0 değerini atayabilir miyim?
Teşekkürler,
intial macro plc word değişkeni sıfırlama
- gumuso
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 28 Kas 2023, 12:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: intial macro plc word değişkeni sıfırlama
MOV makrosu ile atabilirsiniz. Eğer haberleşme hatası oluşursa hmi açılış gecikmesi ile telafi etmeye çalışırsınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- gumuso
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 28 Kas 2023, 12:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: intial macro plc word değişkeni sıfırlama
Tamamdır , teşekkürler.