C2000 Plus (380V) Sürücü 220 İle PC Bağlama

Mesaj gönderen ahemsa »

Sürücü parametre alma ve yükleme işlemleri için 380V giriş voltajlı ürünümü 220 ile besleyip parametre işlemlerini ofisimde gerçekleştirmemde bir sıkıntı olur mu?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1307
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Plus (380V) Sürücü 220 İle PC Bağlama

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

3-FAZ 460V'luk ürün modellerinde en uç toleranslar dahil besleme aralığı 323-528 VAC'dir. Bu besleme aralığının altına inildiği taktirde sürücü ya hata verecektir ya da hiç enerjilenmeyecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ahemsa
Mesajlar: 24
Kayıt: 20 Ara 2023, 15:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Plus (380V) Sürücü 220 İle PC Bağlama

Mesaj gönderen ahemsa »

delta c2000+ vfd040c43A-2 modeli var elimde 220 bağladığımda çalışıyor menüde gezebiliyorum Lvs hatası veriyor bağlantıya engel mi bilemedim.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1307
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Plus (380V) Sürücü 220 İle PC Bağlama

Mesaj gönderen İslam »

RS485 üzerinden bağlanmayı denediğinizde eğer bağlanabiliryorsanız engel bir durum değil.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey