107ev hmı ıle LS xmc-e08a haberlesmıyor

Cevapla
Kullanıcı avatarı
furkan72
Mesajlar: 1
Kayıt: 16 Eyl 2019, 11:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

107ev hmı ıle LS xmc-e08a haberlesmıyor

Mesaj gönderen furkan72 »

merhaba oncelikle kolay gelsin
normalde ls xgb plcler ıle 107ev hmı ıle cok proje yaptım konfıgürasyon da

XBM/XBC/XGK CPU DIRECT TCP sectıgım zaman sorun olmuyor

fakat suan kı projemde 8 eksen motıon sıstem kullanıyorum sıstemde 1 tane scada 2 adet 107ev var fakat 107ev ıle haberlesemıyorum

XMC-E08A plc regısterlar normal XBM/XBC/XGK serılerıne gore farklı cunku

haberlesebılen hıc oldumu acaba

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 107ev hmı ıle LS xmc-e08a haberlesmıyor

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Her markanın her modelinin direkt olarak kısayol driveri bulunmamaktadır. Kontrol Cihazı kısmını Modbus başlığı içerisinden TCP/IP olarak seçip haberleşme gerçekleştirebilirsiniz.
tcp.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön