DTC1000L İle basınç Kontrolü
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2024, 13:12
Basınç Hattında 4-20 mA sensörüm var + [ 0-700 Bar kapasiteli]
DTC1000L ile 4-20 mA veriyi okuyorum
DTC1000L ye gelen 4-20 mA bilgi ile Sürücüye 0-10 v dc gönderip basıncı sabit tutmak istiyorum.
Fakat masa başı yaptığım denemelerde basınç SET değerine ulaştığı halde giriş arttığında çıkış voltajı dolayısı ile frekans artmaya devam ediyor.
Acaba Control method'da OUT1 tipini Re transmission yerine HEAD mi? seçmem gerekiyor?
DTC1000L ile 4-20 mA veriyi okuyorum
DTC1000L ye gelen 4-20 mA bilgi ile Sürücüye 0-10 v dc gönderip basıncı sabit tutmak istiyorum.
Fakat masa başı yaptığım denemelerde basınç SET değerine ulaştığı halde giriş arttığında çıkış voltajı dolayısı ile frekans artmaya devam ediyor.
Acaba Control method'da OUT1 tipini Re transmission yerine HEAD mi? seçmem gerekiyor?