Basınç Hattında 4-20 mA sensörüm var + [ 0-700 Bar kapasiteli]
DTC1000L ile 4-20 mA veriyi okuyorum
DTC1000L ye gelen 4-20 mA bilgi ile Sürücüye 0-10 v dc gönderip basıncı sabit tutmak istiyorum.
Fakat masa başı yaptığım denemelerde basınç SET değerine ulaştığı halde giriş arttığında çıkış voltajı dolayısı ile frekans artmaya devam ediyor.
Acaba Control method'da OUT1 tipini Re transmission yerine HEAD mi? seçmem gerekiyor?
DTC1000L İle basınç Kontrolü
- safa12
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 15 Kas 2018, 16:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü
DTC'den 4-20mA lineer analog değer girip 0-10VDC lineer analog çıkışmı almak istiyorsunuz? (4mA input sinyalinde +10VDC, 20ma Analog input sinyalinde 0VDC gibi)
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- safa12
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 15 Kas 2018, 16:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü
Evet tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü
DTCOM programı üzerinden DTC'nin Çevirici Olarak Kullanılması başlığında göstyerildiği gibi
Kontrol Methodu: Retransmition
Control tipi : Heat
Pb :100
Ti: 0
Td: 0
Range Hi:100
Range Low:0
değerleri için çalışmayı deneyebilirmisiniz.
Kontrol Methodu: Retransmition
Control tipi : Heat
Pb :100
Ti: 0
Td: 0
Range Hi:100
Range Low:0
değerleri için çalışmayı deneyebilirmisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- safa12
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 15 Kas 2018, 16:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü
Kontrol Methodu sekmesinde Retransmistion diye bir seçenek yok
Control Tipi : dediğiniz Out1 mi?
Benim Yaptığımda
Control methodu: PID
Out1: Retransmistion
Kontrol methodu sekmesi altında
PID
ON-OFF
MANUEL
RAMP SOAK
Seçenekleri var
Control Tipi : dediğiniz Out1 mi?
Benim Yaptığımda
Control methodu: PID
Out1: Retransmistion
Kontrol methodu sekmesi altında
PID
ON-OFF
MANUEL
RAMP SOAK
Seçenekleri var