Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma
- bilal_sari
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma
Elimde Delta plc ve Dop 107 var fazlar ters bağlandığında ekrana faz sırası hatalıdır uyarısı almak istiyorum Nasıl yapabilirim
- İslam
- Mesajlar: 1328
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma
Merhaba,
HMI Alarm Fonksiyonunu kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Alarm Fonksiyonu eğitim videosunu inceleyebilirsiniz.
HMI Alarm Fonksiyonunu kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Alarm Fonksiyonu eğitim videosunu inceleyebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- bilal_sari
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma
3 fazı buna sırasını nasıl entegre edicez peki
- fortebrazze
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 04 Eyl 2018, 16:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma
Merhaba sisteme faz sırası rolesi entegre etmeniz gerekmektedir rolenin çıkışından plc inputuna dijital giriş yaparak ekranda alarm gösterebilirsiniz.
- bilal_sari
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 13 Tem 2023, 14:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma
Elimde kael multimet var plc ila haberleşmesini yaptım faz sırası Kodu ise 1025 bunu plcye entegre edemedim
- İslam
- Mesajlar: 1328
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma
Fazların sırasının yanlış olduğu algılan bir cihaz kullanıp bunu PLC'ye dijital,analog,modbus haberleşme vs. bir şekilde iletmeniz gerekir. Zaten bilgi geldikten sonra gerisi linkinide paylaştığım HMI Alarm Ayarları eğitim videosu içerisinden yapacağınız ayarlara bakar.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey