DTC1000 Led Durumunu Okuyamıyorum

Mesaj gönderen Automator_45 »

Merhaba Delta Ekibi DTC1000 1 adet cihazımı DOP-107EV ekran ile kontrol ediyorum run/stop,Set değeri,anlık sıcaklık hepsini fakat dtc1000 led durumunun Q1 çıkışını ekranımda durum göstergesine yansıtamıyorum 102EH yazıyor sağındada b1,b2,b3,b4,b5 diye gidiyor benim burda b3 kullanmam gerekli nasıl kullanabilirim kafam karıştı açıkçası
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Led Durumunu Okuyamıyorum

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Aşağıdaki resimdeki gibi Çoklu Durum Göstergesi elementi içerisinden Data Tipi Bit seçilerek okunacak adresi wordün biti olarak 102E.3 şeklinde yazabilirsiniz.
LED.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Automator_45
Mesajlar: 2
Kayıt: 29 Oca 2024, 09:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 Led Durumunu Okuyamıyorum

Mesaj gönderen Automator_45 »

Çok Teşekkür ederim Size🙏