1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC1000 Led Durumunu Okuyamıyorum

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2024, 09:28
gönderen Automator_45
Merhaba Delta Ekibi DTC1000 1 adet cihazımı DOP-107EV ekran ile kontrol ediyorum run/stop,Set değeri,anlık sıcaklık hepsini fakat dtc1000 led durumunun Q1 çıkışını ekranımda durum göstergesine yansıtamıyorum 102EH yazıyor sağındada b1,b2,b3,b4,b5 diye gidiyor benim burda b3 kullanmam gerekli nasıl kullanabilirim kafam karıştı açıkçası

Re: DTC1000 Led Durumunu Okuyamıyorum

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2024, 09:34
gönderen İslam
Merhaba,

Aşağıdaki resimdeki gibi Çoklu Durum Göstergesi elementi içerisinden Data Tipi Bit seçilerek okunacak adresi wordün biti olarak 102E.3 şeklinde yazabilirsiniz.
LED.png

Re: DTC1000 Led Durumunu Okuyamıyorum

Gönderilme zamanı: 29 Oca 2024, 18:48
gönderen Automator_45
Çok Teşekkür ederim Size🙏