14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Adalı1981
Mesajlar: 68
Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Adalı1981 »

Kolay gelsin. Terminal girişinden plc den çıkış vererek aşağı yukarı İnput vererek hızını arttırıp azalttığım invertörün hız değerlerini ve arıza kodlarını dop panelde nasıl gösterebilirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü 2100h adresi hata kodu için kullanılmaktadır. İçerisinden okuduğunuz değer size hata durumunu vermektedir. Yine 2102H ve 2103H adresleri sırasıyla komut ve Aktif frekans değerlerini okuyabileceğiniz adreslerdir.
hex_adres.PNG
hex_adres_2.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adalı1981
Mesajlar: 68
Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Adalı1981 »

Teşekkür ederim. Peki rs 485 ten plc vfd invertör dop panel haberleşmesini sağlayabilirmiyiz
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adalı1981
Mesajlar: 68
Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Adalı1981 »

Bununla alakalı örnek bir programınız varmı
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Uğur »

Örnek attığım programı PLC ve İnverteri HMI'a RS485 COM2 portu üzerinden bağlayarak 9600 7 Even 1 Stop ASCII protokolde PLC=1 ve İnverter=2 istasyon adresi ayarlarında haberleştirebilirsiniz. COM2 portu 1 nolu pin RS485+ ve 6 nolu pin RS485- dir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adalı1981
Mesajlar: 68
Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Adalı1981 »

D1121 değerini
plc ye 1 olarak nasıl yazabilirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Uğur »

d1121.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adalı1981
Mesajlar: 68
Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 14 ss2 modül plc olan panoda vfd el invertörün hızını dop panelde nasıl görebilirim

Mesaj gönderen Adalı1981 »

Çok teşekkür ederim kolay gelsin