Link haberleşmede X ve M kontağı okuma-yazma yapmak istiyorum.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
preinen
Mesajlar: 3
Kayıt: 07 Haz 2022, 17:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Link haberleşmede X ve M kontağı okuma-yazma yapmak istiyorum.

Mesaj gönderen preinen »

Merhabalar ;
DVP-12SE Master Cihaz, DVP-12SA2 Slave cihaz olmak üzere 2 cihazım var ben slave cihazdan şuanda veri alıyorum. Aynı zamanda Slave cihazın X Girişlerini okumak ve M kontaklarını kontrol etmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Link haberleşmede X ve M kontağı okuma-yazma yapmak istiyorum.

Mesaj gönderen Uğur »

Link haberleşme sadece data okumak içindir. Karşı tarafta X ve M leri D içerisine taşıyarak bir kerede data içerisinde 16 bit adresi okuyabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

MOV K4M100 D100
Yukarıdaki komutla M100 ~ M115 arası D100 ün 16 bitine kaydedilir sizde d100 ü okursanız bitleri okumuş olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
preinen
Mesajlar: 3
Kayıt: 07 Haz 2022, 17:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Link haberleşmede X ve M kontağı okuma-yazma yapmak istiyorum.

Mesaj gönderen preinen »

Uğur yazdı: 14 Şub 2024, 15:18 Link haberleşme sadece data okumak içindir. Karşı tarafta X ve M leri D içerisine taşıyarak bir kerede data içerisinde 16 bit adresi okuyabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

MOV K4M100 D100
Yukarıdaki komutla M100 ~ M115 arası D100 ün 16 bitine kaydedilir sizde d100 ü okursanız bitleri okumuş olursunuz.
Teşekkür ederim işe yaradı.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön