Link haberleşmede X ve M kontağı okuma-yazma yapmak istiyorum.

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2024, 15:13
gönderen preinen
Merhabalar ;
DVP-12SE Master Cihaz, DVP-12SA2 Slave cihaz olmak üzere 2 cihazım var ben slave cihazdan şuanda veri alıyorum. Aynı zamanda Slave cihazın X Girişlerini okumak ve M kontaklarını kontrol etmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz ?

Re: Link haberleşmede X ve M kontağı okuma-yazma yapmak istiyorum.

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2024, 15:18
gönderen Uğur
Link haberleşme sadece data okumak içindir. Karşı tarafta X ve M leri D içerisine taşıyarak bir kerede data içerisinde 16 bit adresi okuyabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

MOV K4M100 D100
Yukarıdaki komutla M100 ~ M115 arası D100 ün 16 bitine kaydedilir sizde d100 ü okursanız bitleri okumuş olursunuz.

Re: Link haberleşmede X ve M kontağı okuma-yazma yapmak istiyorum.

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2024, 15:36
gönderen preinen
Uğur yazdı: 14 Şub 2024, 15:18 Link haberleşme sadece data okumak içindir. Karşı tarafta X ve M leri D içerisine taşıyarak bir kerede data içerisinde 16 bit adresi okuyabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

MOV K4M100 D100
Yukarıdaki komutla M100 ~ M115 arası D100 ün 16 bitine kaydedilir sizde d100 ü okursanız bitleri okumuş olursunuz.
Teşekkür ederim işe yaradı.