1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

12SE Ethernet Problemi

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2024, 23:39
gönderen hiovoltage
Merhabalar,

Projemizde 7 adet DVP12SE ve 2 adet Delta HMI bulunmakta. Tüm sistemin haberleşmesi için ethernet kullanıyoruz.
12SE'lerden biri master ve data exchange ile diğer plc'lerden word okuyup yazıyoruz.

Sıkıntı şu ki, elektriği ilk açtığımızda çoğu zaman master olan plc ethernet bağlantısı yapmıyor. HMI'lar masteri görmüyor,
hatta PC'den master PLC'ye bağlantı kurulamıyor. Enerjiyi kapatıp yeniden açarak denediğimizde bazen normal çalışıyor bazen çalışmıyor.
(Master 22.22.6.26 adresli PLC)

Çözüm için ethernet switch değiştirdik sonuç aynı.
Ayarlar ve sistem ile ilgili bilgileri resimlerde bulabilirsiniz.

Çözüm için ne yapmalıyım fikri olan var mıdır?
plc_nets.PNG
data_exchange.PNG
IMG_20240214_161710.jpg

Re: 12SE Ethernet Problemi

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2024, 08:36
gönderen Oğuzhan
Merhaba;
Enable Condition ayarını Always Enable yapıp denermisiniz.

Re: 12SE Ethernet Problemi

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2024, 14:44
gönderen hiovoltage
Merhaba,

Bahsettiğiniz şekilde denedim, maalesef sonuç değişmedi.

Re: 12SE Ethernet Problemi

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2024, 14:46
gönderen Uğur
Bahsettiğiniz durumda slave olanlara bkamaya gerek yok bence sorun master plc nin hiçbir şekilde cevap vermemesi. PLC yi değiştirip deneyin.

Re: 12SE Ethernet Problemi

Gönderilme zamanı: 17 Şub 2024, 14:14
gönderen hiovoltage
Merhabalar,

Sorun çözüldü.
Master PLC'nin ethernet kablosu hasar almış.
Yardımlarınız için teşekkürler.