CP2000+ Direnç seçimi

Gönderilme zamanı: 20 Şub 2024, 07:49
gönderen elhan
Merhaba. CP2000+ 37 KW sürücü için direnç seçiminde yardımcı ola bilirmisiniz lütfen. 4800W 15 OhM 4045 model olmalı sanırım. Ama teklif olarak 18000 W 15 OhM böyle bir direnç vermişler. Hangisi uygun?

Re: CP2000+ Direnç seçimi

Gönderilme zamanı: 20 Şub 2024, 09:08
gönderen İslam
Merhaba,

Dokümanda normal çalışma şartları için önerilen değerler 4000W 16ohm'dur. Sisteminizde regen durum fazlaysa minimum olarak 14.1ohm değerine kadar düşebilirsiniz. Kesinlikle bu değerin altında bir omaj değeri olmaz. Watt olarakta minimum 10000W bir direnç kullanabilirsiniz.

Re: CP2000+ Direnç seçimi

Gönderilme zamanı: 20 Şub 2024, 10:17
gönderen elhan
Köprü Vinçin kanca motorunda kullanılacak. CP2000+ model Delta sürücü seçildi. Direnç olarak dökümanda 4800 W 15 OhM bağlanmalı yazıyor. Bu dökümanda anlamadığım kısım bu - 2 paralel, 2 series. Bu ne anlama geliyor?
4800 W 15 OhM öneriliyorsa neden minumum 10000 W kullanmalıyım? Bu kısmıda banada anlata bilirmisiniz lütfen?

Re: CP2000+ Direnç seçimi

Gönderilme zamanı: 20 Şub 2024, 10:19
gönderen İslam
Sizin elinizdeki ürün CP2000'mi yoksa C2000+'mı?

Re: CP2000+ Direnç seçimi

Gönderilme zamanı: 20 Şub 2024, 10:46
gönderen elhan
C2000+ yanlış yazmışım.

Re: CP2000+ Direnç seçimi

Gönderilme zamanı: 20 Şub 2024, 13:30
gönderen İslam
Vinç uygulaması olduğu için burada 12.7ohm değerine kadar düşebilirsiniz. Kesinlikle daha aşağısı olmaz. Watt olarak yine minimum 10000W değerini kullanabilirsiniz. Watt değerini büyük seçmenin hiçbir zararı yoktur aksine nekadar büyük olursa direnç okadar geç ısınır. 37kw C2000+ sürücülerde dahili olarak frenleme kıyıcısı bulunmadığı için haricen 1 adet 4045 frenleme ünitesini sürücüye takip direncide ünite üzerine takmalısınız.

Re: CP2000+ Direnç seçimi

Gönderilme zamanı: 20 Şub 2024, 14:51
gönderen elhan
Çok teşekkür ederim.