1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

data exchange plc sürücü haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2024, 12:23
gönderen mernart
data exchange ile as228 plc kullandığım uygulamada plc com port 1 den 24 adet sürücüyle haberleşiyorum. tek tek motorları enerilendirdiğimde haberleşmede sorun olmazken birden fazla motor devreye girince haberlşemede kopmalar oluyor. bunu nasıl çözebilirim parametrik olarak sürücüde mi plc de mi haberleşme ayarlarını değiştirmem gerek. ? Resim

Re: data exchange plc sürücü haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2024, 12:31
gönderen mernart
farkettiğim şey 16 ıncı sürücüden sonraki sürücülerde hep haberleşme kopuklukları oluyor.

Re: data exchange plc sürücü haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2024, 13:12
gönderen Turhan
Teorik olarak aynı fiziksel port üzerinde 16'dan fazla slave aygıt bağlanmaması önerilir.

Cİhaz adedi arttıkça bağlantı hızınızı kademeli olarak düşürmeniz ve sürücü modellerinde PWM Taşıyıcı frekansını azaltmanız tavsiye olunur.

Benzer şekilde belirli bir cihaz adedinden sonra haberleşme gecikmeside ihmal edilecek boyutta ise IFD8500 gibi sinyal tekrarlayıcıda kullanabilirsiniz.

Bunlara ilave olarak elektriksel gürültüye karşı alınacak kablolama, topraklama vs. tüm önelmeleride almanız gerekir.

Re: data exchange plc sürücü haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2024, 13:47
gönderen mernart
tuhan bey plc adet com port içerdiği için ben 2 ye böldüm com1 ve com2 olarak deniyorum ancak bu data exchange succesfull sinyalleri buradada gelmiyor.

Re: data exchange plc sürücü haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2024, 13:52
gönderen mernart
ekte gördüğünüz gibi data exchange com1 ve com2 de çalışıyor ancak o sm909 ve sonraki bitlerine done sinyali gelmiyor

Re: data exchange plc sürücü haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2024, 13:58
gönderen Turhan
SM909 Successful data exchange connection 14 through COM2

Bu tanımdaki 14 ifadesi node ID:14 değil. 14. item yani data exchange tablosundaki 14. satırda yer alan slave cihazın haberleşme durumunu verir.

Bit durumdalarını COM2 arabirimi için SM896 bit adresinden sonra kontrol etmelisiniz.