hmi plc rtc

Mesaj gönderen ledel »

Merhaba dop100 deki saati sv2 rtc kısmına senkronize etmek istiyorum fakat senkron olmuyor.
sv2de trd kullandım data adresim d100 den başlayarak sıralı şekilde ayarladım hmidan.
daha önce se plcde sıralı adres sormamıştı hmi. sv2 de sordu
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmi plc rtc

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki videoya göre ayarlarınızı kontrol edin.

29-Geçek Zaman Saati Senkronizasyonu (HMI --- PLC)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ledel
Mesajlar: 33
Kayıt: 20 May 2021, 23:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmi plc rtc

Mesaj gönderen ledel »

Birebir aynısını uyguladım. Dikkatimi çeken sv2 link2 dvp controller ascii zaman alan ayarı da çıkıyor. Senkronize olmuyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmi plc rtc

Mesaj gönderen Uğur »

D1313 - D1319 arası dataları elle tanımlayın. DVP PLc driverı ile otomatik olmakta delta controller ascii olduğu için elle tanımlayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ledel
Mesajlar: 33
Kayıt: 20 May 2021, 23:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmi plc rtc

Mesaj gönderen ledel »

işe yaramadı
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmi plc rtc

Mesaj gönderen Uğur »

DELTA Controller ASCII driverında test ettiğimde adresleri aşağıdaki resimdeki gibi eklememe rağmen PLC içerisinde yıl datasını 4 hane istemekte. M1016 bitinide aktif ettiğimde yıl hariç diğer rtc adreslerini yazabilmekte. DELTA DVP driverda sorun yok. rtc değiştirme işlemini hmi rtc ayarını plc ye transfer edip TWR komutu ile yaptırabilirsiniz.